分析:

驱动9-663断开时,不带电,闭合时带电

说明漏电肯定是从伺服驱动611U过来的



依次做以下检查和准备工作

1.在机床不上时,用电阻档测量,电机电缆驱动侧接头三相对地电阻都是多少,正常应该是断开的.(我已经用一组新的电机和电机线替代了机床上的电机了,电机,电机线,编码器线都在地上,没有和机床接触。也就是说,如果点是电机或电机线上出来的,这个时候机床应该是没有电的,可是还是有。)

2.上电后,测量你的机床进线电源,三相是不是380,三相对地是不是220,三相对零是不是220,(这个机床不用零线。)

3.如果进线的零线和地线相差很大,就不要用零线,只用地线.

4.地线到底是不是地线?别把零线当地线了.(所有机床的接地线都接在一起了,其他机床都没有问题,就这台有)

5.驱动,面板,24V电源的负极,该接地的都接地.(除了24v的负极没有接地,其他都接了)

6.你驱动下面有没有屏蔽板,电机动力线的屏蔽是否压在屏蔽板上?如果没有屏蔽板,把电机屏蔽层甩个小辫子接地.(还是老话,电机,电机线都替换了,没有和机床接触)

7.机床上的金属部件共地.(应该都共地了吧,立车,那么多地脚埋在地下)
评论