quote:以下是引用烟雨平生在2011-03-10 21:05:16的发言:
但是有时我们选电缆不一定只应对电机呢
在照明上呢,也是这样算?
而且在一些工业环境中电缆长度也影响截面的选取啊,有没有一些经验,长度长于多少就要升级这样的?
那就根据你的设计需求,已知的功率、输电线长度、安装环境等技术指标,去电缆的选型样本对照计算。
为什么不推荐经验公式呢?因为现在的电缆供应商提供电缆技术指标,一起材料和工艺有关,另外还有线径与载流量的关系,电缆电阻与电缆长度的关系,都可以在选型手册上查到。由厂家提供的参数,其安全性和可靠性更高。计算起来也就简单多了。基本就是根据所需的负载电流查表即可。
其实,选电缆如何计算截面的真正“经验”,主要在于大电流时的电缆并联选取。可以巧妙的节省工程项目的成本。比如:双50平方截面的铜芯电缆,可承载300A以上的负载电流连续运行。而此载流量如果选择单棵电缆的话,成本就高多了。仅此。