此前听闻西门子将于2011Q2发布FF解决方案。
现在消息证实。
2月底,中文版本的FF-Link 文档已经发布。
FF器件已经完成测试。
只差在中国区正式发布产品了。
FF-Link的结构很像 DP/PA-Link.
接口都是 IM153-2,不过PA Link的是 IM153-2 高性能宽温型,而FF-Link的是IM153-2 FF型。
虽然都是标准的 DP Slave站,但是协议有所区别。
不过IM153-2 FF 跟标准的IM153-2 一样,都可以实现DP冗余,
支持西门子的 SR 冗余DP规约。
不支持ABB的 FR冗余DP规约,因此想在 ABB的DP下面挂接西门子的FF-Link估计是 压根不要奢望的。
IM153-2 FF接口模块后边的是 FF-H1的 FDC157.
跟Profibus PA的FDC 形式上也很类似。
同样都是 31.25K的速度。同样的理论上可以挂31个仪表。
同样的1A的电源驱动能力。
值得称道的就是这一点。
跟PA 的FDC 157 一样的风格,完全不用再去配备 FF-H1的电源了,
只要给 FF的FDC157 供DC24V电即可。 FF的FDC157 出来的2芯线就包含了电源和信号。
而且 1A的驱动能力,是远远比 MTL 和 P+F的外配的电源要强悍1倍的。
同时这样的设计,大大节省了成本。
我最近就对 FF-H1 的电源模块 很头痛,很贵,且贵的没有道理。还不能少,因为很多厂家的的FF-H1接口器件上不能自带电源,所以必须外配P+F之类的厂商的。
现在FF-FDC157 内置了电源。可以大大降低成本。 完全不用再去配置外置的 FF-H1电源了。
同时,FF-FDC157 还支持环状冗余。 就像PA的环网冗余一样。
现场必须使用 AFD。首尾相连,组成环网。具备很好的容错性。
环网冗余的最大好处是允许FF-H1 的一个接口卡坏掉,或者线路有任意一处断开。单环会变成2个独立的总线,系统不中断,系统重构的时间不到70ms。
就算是正在运行的FF-H1 系统,理论上也允许 断开环网,然后添加新的AFD,
在新的AFD上添加FF仪表,做完后,再把环网重新接上。
系统会重构为环网。
这一点叫CiF,也是很高级的功能。
就这一点来说,做的比Emerson这个FF的发明者 还好。
目前不太清楚 每套IM153-2 FF后边可以挂几个FF-FDC157.
此前得到的信息是 可以带4个,
但是现在还不是很明确,需要再核实核实。
不过不管带几个FF-FDC157. 因为IM153-2FF 是标准的DP从站,
因此,每套IM153-2FF 接口模块后边所带的 FF仪表的所有数据加起来,
不能够超过244字节输入,244字节输出 的数据量。
因此,个人建议,每套IM153-2 FF模块后边不要带太多的FF-FDC157,整体上也不要带太多的FF仪表。
对于西门子而言,FF电缆不过是Profibus PA电缆 把黑色外皮换成了 橙色外皮而已。
现场接线盒 AFD 则本来是profibusPA/FF-H1 通用的,连冗余的机制机理都是一样的。
因此推FF的解决方案,外围器件并不需要重新设计。
目前 固件版本在V5.1 以上的单机CPU 都可以挂 FF-Link。
冗余的400H CPU,因为固件版本最新的不过V4.5.X, 还不能用内置的DP口来挂接FF-Link。必须要用外加的CP443-5 来挂接FF-Link。
同时,PDM6.0 是不支持FF仪表的。
发布了FF-Link 硬件系统,还需要FF Config软件。
因此,PDM V7.0 应运而生。
PDM 7.0 可以组态 FF仪表。
同理,软件版本需要PCS7 V7.1 SP2,此前版本都不支持。
PCS7 V7.1 SP2 必须附带 PDM 7.0,而不能是附带PDM V6.0.。。。