发布于 2011-03-12 09:57:06
3楼
SF等代表系统错误,当有系统错误时,如数值计算溢出等错误,SF灯呈红色常亮状;
BF灯代表总线错误,当总线设备出现问题,如地址错误或者通讯中断时,BF等会呈红色闪烁状,同时SF呈红色常亮状,STOP灯橙色常亮状;
DC5V灯表示系统供电情况,当CPU电源供电正常时,DC5V灯呈绿色常亮状;
FRCE灯代表强制指示灯,即CPU在线情况下,上位机对变量有强制值时,FRCE灯呈橙色常亮状;
RUN灯表示运行指示灯,当CPU正常运行时,RUN灯呈绿色常亮状;
当CPU处于停止状态时,STOP灯呈橙色常亮状.
诊断CP343-1则显示
Module available and o.k.
Fault LED (BUS2F)
diagnostic buffer里则显示exernal error
指出你的外部错误