回复:电缆大小咋算

烟雨平生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    587
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-12 22:01:18

14楼

quote:以下是引用kdrjl在2011-03-11 20:41:09的发言:
quote:以下是引用烟雨平生在2011-03-10 21:05:16的发言:
但是有时我们选电缆不一定只应对电机呢
在照明上呢,也是这样算?
而且在一些工业环境中电缆长度也影响截面的选取啊,有没有一些经验,长度长于多少就要升级这样的?
那就根据你的设计需求,已知的功率、输电线长度、安装环境等技术指标,去电缆的选型样本对照计算。
为什么不推荐经验公式呢?因为现在的电缆供应商提供电缆技术指标,一起材料和工艺有关,另外还有线径与载流量的关系,电缆电阻与电缆长度的关系,都可以在选型手册上查到。由厂家提供的参数,其安全性和可靠性更高。计算起来也就简单多了。基本就是根据所需的负载电流查表即可。
其实,选电缆如何计算截面的真正“经验”,主要在于大电流时的电缆并联选取。可以巧妙的节省工程项目的成本。比如:双50平方截面的铜芯电缆,可承载300A以上的负载电流连续运行。而此载流量如果选择单棵电缆的话,成本就高多了。仅此。



看到斑竹你的这个回复我突然想起曾经在另外的网站遇到的一个问题贴
问题主要是这样的:一个技术人员在选电缆的时候线截面设计偏小,所以想重新升级一条(重新放一条新的更大线截面的电缆),但是业主出于成本考虑,想并联多一条电缆(但2条电缆的线截面不一样,不同的规格,一大一小),问题来了,从理论分析,方案2应该是可行的,但是以为该电缆要过几百安电流,这个设计人员担心电阻的不一样,以及分布电容的存在,会使电流偏向某一电缆最后烧毁该电缆。

当时讨论很火热,就是没有结论
我想听听你的看法
这个有点不一样的是,电缆线截面不一样
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3161条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。