发布于 2011-03-12 23:58:10
16楼
是的,我是这样认为的,在应用并联电缆的时候,要考虑均流这种具体的应用细节问题。就是简单的1+1=2的叠加。但是一定要并联的电缆截面相同且同厂家、同批号。这样就保证并联的电缆阻抗一致,接近均流传输。
比如说,一个设计项目,把90平方截面电缆线的截面选小了,不要在这个电缆的基础上并联一颗小截面电缆,做简单的传输电流叠加。而是要把这个90平方截面电缆整个换掉,改用双50平方截面电缆并联即可。那个换下的电缆也不浪费,用到别的项目上去呀。
我是你的朋友