事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 启动使用修改后的系统组态
- 在设定值和实际值之间有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
08:28:43.430 1994-06-17
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 253D
没有装载 SFC
SFC 编号: 25
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先级:27
内部错误, 进入的事件
08:28:43.429 1994-06-17
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:通过按停止开关进入 STOP 模式
启动信息:
- 启动使用修改后的系统组态
- 在设定值和实际值之间有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
08:28:43.429 1994-06-17
上面是故障信息,我查看了下程序,并没有调用SFC52啊,不知道在吗回事,让我怀疑的是找个系统带的变频器(6SE70)比较多,有38个,都挂在CP342-5上,CP342-5作为主站,要用FC1,FC2来通讯,总共传送和接收1004个字节的数据(也就是控制字状态字速度给定等数据)跟这有没有关系的,请专家们帮忙解决下,年前调试的时候,没出现过系统故障,节后过来看下就报上面那种故障信息,不知道怎么回事?