回复:S7300的CPU的SF灯和CP343-1Advanced的BF2灯一直亮,但是机床正常工作

qjj1020

  • 帖子

    670
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-03-13 15:36:38

4楼

这是由于CP343-1Advanced的一个网线口BF2有问题导致300的CPU的SF灯亮。但是由于你的程序里下载了0B86,OB85,OB121,OB122等的故障组织块所以没导致停机。程序正常运行。