描述:
更新操作系统时,应当始终更新为相关订货号产品可用的最新版本。以前版本的操作系统仅作为备用,允许用户恢复到最初的版本。但是至今为止还没发现有这样做的必要。
CPU 操作系统的最新版本适用于该订货号的所有版本。
可以使用微存储卡进行更新或在线更新:
1.微存储卡:
创建操作系统更新卡的前提条件:
• 存储容量至少为 4 MB 的微存储卡
(订货号 6ES7 953-8LM00-0AA0)
• STEP 7 V5.1 SP2 或更高版本
• 带有外部 PROM 编程器 (6ES7 792-0AA00-0XA0) 的 PC 或
带有适配器 (6ES7 798-0BA00-0XA0) 的 PG720/740 或
FieldPG/PowerPG,用于编程微存储卡
使用 STEP7 创建操作系统更新卡的步骤:
1. 下载所需的 CPU 文件。
2. 双击文件名将文件解压缩
3. 在 Simatic 管理器中执行下列操作删除微存储卡:“File/S7 Memory Card/Delete”。
4. 在 SIMATIC 管理器中选择 “Update target system/operating system” 编程操作系统。选择目标目录并“打开” CPU_HD.UPD 文件,启动编程过程。
5. 当屏幕上出现 "The firmware update for the module with order number 6ES7 315-2AG10-0AB0 was transferred successfully to the S7 memory card" (订货号为 6ES7 315-2AG10-0AB0 的模块的固件更新内容已经成功传送至 S7 存储卡) 的提示消息时,操作系统更新卡的编程即告完成。
执行操作系统更新:
1. 切断 CPU 所在机架的电源 (PS)
2. 将 PLC 从通信网络断开
3. 将准备好的操作系统更新卡插入 CPU 中
4. 接通 CPU 所在机架的电源 (PS)
5. 操作系统将从微存储卡传送到 CPU 内部闪存 EPROM。在此期间,所有的 CPU LED (FRCE、RUN、STOP、SF、BF) 都将点亮。
6. 大约 2 分钟后,操作系统更新完成。此时 CPU 上的 STOP LED 慢闪提示 =>提示系统完全复位。
7. 切断电源,将操作所需的微存储卡插入。
8. 接通电源。CPU 自动执行一次总复位,然后立即转为准备运行状态。
9. 将 PLC 重新接入通信网络之前,必须进行时钟同步。
2.在线更新:
前提条件:
• 使用 STEP 7 V5.3 及更高版本可进行在线更新固化程序。
• 站中将进行固件更新的模块的固件版本必须为 V2.6.1 或更高,并且可被在线访问。
• 可通过 STEP7 以在线模式下查看 CPU 的模块状态。显示的版本必须为 A0.21.0 或更高,以便能够执行固件更新。
选择:SIMATIC Manager ->
-> Strg+D

• SIMATIC 管理器的硬件组态中必须列出固件版本为 V2.6 的模块。
• 必须将一块 MMC (微存储卡)插入模块,作为缓冲存储器。
• PG 或 PC 的文件系统上必须含有最新固件版本的未压缩文件。
BG_ABL.UPD
CPU_HD.UPD
KOMP_1.UPD
每个文件夹中只能包含一个固化程序版本的文件。
执行固化程序更新:
1. 启动 STEP 7 并切换到 HW-Config。
2. 打开待更新的 CPU 所在的站。
3. 选择 CPU。
4. 选择菜单命令 “Target system > Update firmware”。只有当所选的 CPU 支持 "Firmware update" 功能时,该菜单命令才可用。
5. 现在在打开的对话框 “Update firmware” 对话框中,使用 “Search” 按钮查找该固化程序更新文件 (*.UPD) 的路径。
6. 选定一个文件之后,将会在 “Firmware update” 对话框的下半部分提示该文件适合哪些模块,以及从哪个固件版本开始可以使用该文件。
7. 点击 “Execute” 按钮。STEP 7 将检查该模块是否可解析所选的文件,如果结果是肯定的,则将该文件装载到 CPU。如果必须为此改变 CPU 的操作模式,则会通过对话框提示用户。然后 CPU 将自行执行固化程序更新。
8. 通过 STEP 7 (读 CPU 的诊断缓冲区)检查 CPU 是否使用新的固件成功启动。