quote:以下是引用金广贺在2011-03-13 13:33:14的发言:
调试的时候发现只要是达到50Hz最大转速(对风机而言也是最大负荷),变频器就报F003(欠电压跳闸),观察监控参数r0026直流母线电压在跳闸前后是480V了。而空载的时候是540V呢。电压衰减的太多了。而且此时的电流是45A左右,离电机的额定电流还差得很远。MM440的30kW变频器,变转矩负载额定电流是75A。
我的问题和楼主出现的一样!
那就把电机的外壳(PE端子)与变频器的输出线的PE端子有一颗大截面的导线(30kW电机用16平方截面导线)直接连接,试试效果如何呢?
在这方面,西门子的EMC规范有说明的。