回复:6ra70系统震荡吗

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36991
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-13 20:56:31

16楼

额定转速不是一个范围,是一个点,你的那个60-120rpm是恒功率调速范围吧?还是恒转矩范围?如果是前者,那额定转速就是60rpm,如果是后者,那额定转速就是120rpm。P143=90的话,这是实际使用的最高转速。如果是额定转速是60rpm,那就可能工作在弱磁范围,如果额定转速是120rpm,那电机就工作在恒转矩范围。
换变速箱以后,应该重新做一次速度调节器的辨识和优化。主要是因为新旧变速箱的间隙不同,导致调速不稳定了