看到变频节能的有关信息,特此摘录下来与大家分享。
启动和运行是两个不同概念,相对于变频器、软启动器昂贵的成本,直接启动当然显得较为经济。但论可靠性,当控制大功率设备时,变频器、软启动器还是较为可靠。总之,应该具体问题具体分析。
电机启动及运行设备的选择,主要取决于电源的状况和负载的性质。如果总电源容量较小,不足以直接启动较大电机,那么直接启动和软启动就不可行了,易造成总电源进线开关或总进线变压器跳闸,就只能采取变频启动、控制了。如果负载需要调速(特别是某些流水线上的控制电机),或者负载是需要经常改变输出功率(如定压泵、鼓风机、引风机等),就必须考虑用变频装置,这相对于原电动机全压启动、运行当然是节能的。如负载不需要变速或者一直要满载运行,那么使用变频装置就没有什么意义了。
在某些场合下,使用变频器的节能效果非常明显,如集中供热站内锅炉的鼓风机、引风机,设计功率一般都较大,由于锅炉负荷随气温变化较大,很多时间,实际满足工作需要的输出功率都不到设计功率的1/2,甚至不到1/3。这种情况下,就应当选用变频控制,既能平滑控制鼓、引风量,又能节约大量电费。同样,集中供热站内循环泵的容量较大,为满足总流量要求,多运行一台大泵太浪费,不运行又流量又不够,或者由于站内变压器容量选择较小,重负荷时再直接启动一台大循环泵对,3-4倍的启动电流对电网的冲击就太大了,会造成变压器跳闸、循环泵根本无法启动,这种情况下,备用循环泵就必须采用变频控制了,能启动且能根据变化要求方便地调流量。
电机启动和变频调速是二个不同的技术问题。无论是电机启动,或是变频调速,主要取决于电源的状况和负载的性质。比如如果电源不具备直接启动的条件,那只能采取其他方式启动(不一定非要用变频)。如果负载需要调速(交流异步电动机不能直接调速),或者需要改变输出功率,这时候可以考虑用变频装置。在这种情况下相对于原电动机全压运行(用其它机械方式变速,或者改变输出功率),当然是节能的。如果负载不需要变速或者改变输出功率,那么使用变频装置就没有什么意义了。