quote:以下是引用xinshiji168在2010-11-26 18:14:00的发言:
quote:以下是引用东方红一红在2010-11-24 14:56:03的发言:
quote:以下是引用xinshiji168在2010-11-23 17:53:29的发言:
试问UPS前的空开用C还是用D?还有PS既然有较大冲击电流为什么不用D呢?另外摄像机电源也用C?还有电脑操作台也是C吗?


电器设备启动一般都有冲击,只是大小不一。
C曲线针对冲击I2t小的,D曲线能承受更大的I2t冲击,比如电机启动就需要D曲线的空开。家电一般C型适用。


这么说,D是电动机专用的了?其他一律C吗?包括UPS


D型的主要是动力的用,用C的地方也可以用D啊,因为D高一级别,只不过贵一些,一般从成本出发不做考虑