发布于 2011-03-15 10:05:16
22楼
通过楼主描述,可以得出这几个结论:1、装置是改装的,外部另配了脉冲隔离及功率放大的电路板。2、只在换向的时候出这个问题,但系统的PI都调 的很小了。3、装置报A030,同时变压器声音异常。
因而我认为:这个系统在换向时电流过大,且极有可能是瞬间相间短路,因为无论装置还是变压器都有了强烈的反应。只不过可能是这个变压器的短路阻抗比较大才没有导致系统状况进一步恶化。
又因这是个改装的系统,且楼主说已换过板子及装置,那我有理由怀疑以下两点:1、柜内布线是否合理?是否有干扰?是否结实?主要是查脉冲线及电流/电压反馈线。2、可控硅及阻容吸收是否完好?不要只查V22,把所有的硅及阻容吸收都量一下。
另外,也可以把正反桥切换的间隔时间加长试一下。但我个人认为,这个系统还是硬问题,不是软问题。