大家都知道EEPROM 操作次数是有限制的,超出的话可能会导致EEPROM 失效,PLC存不了程序,断电后程序消失的故障。
现实中也经常遇到有客户说我刚买没多久的PLC 就不能存程序了,或者掉电不能保持了,还一个劲说明自己没做什么东西。虽然有时候有很多无奈,但是也没有办法。能理解有些人刚拿到PLC,自己做实验呀什么的,但是对PLC 的性能不是很了解,可能会导致一些故障,比较典型的就是这个问题。
例如:200的扫描周期为50MS ,如果每次扫描都存储一个数据,EEPROM最短时能工作5000秒,也就是不到1个半小时CPU就挂了。如果没每小时存储1个数据,CPU可以工作11年。
所以请合理使用EEPROM 。