发布于 2004-08-20 02:37:22
0楼
1、电机被驱动反转,一定是变频器的输出相序是反转的。这可以通过参数r0052的方向指示位确定。如果原来方向指示位置一,现在是零。原因就在变频器参数设定有欠缺。
2、如果不允许反转,应该设定参数禁止反转。这时反向的给定就视为零。
3、在禁止反转设定后,通过电机调相序确定电机方向。
4、或者在禁止反转设定后,也可以通过设定相序参数确定电机方向。
5、所有这些应该通过BOP写入EEPROM。
6、要特别注意启动信号的时序。尤其是用到了OFF2,OFF3之类。