回复:变频器经常无故反转(是风机负载)望高手指教。

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-08-20 02:37:22

0楼

1、电机被驱动反转,一定是变频器的输出相序是反转的。这可以通过参数r0052的方向指示位确定。如果原来方向指示位置一,现在是零。原因就在变频器参数设定有欠缺。
2、如果不允许反转,应该设定参数禁止反转。这时反向的给定就视为零。
3、在禁止反转设定后,通过电机调相序确定电机方向。
4、或者在禁止反转设定后,也可以通过设定相序参数确定电机方向。
5、所有这些应该通过BOP写入EEPROM。
6、要特别注意启动信号的时序。尤其是用到了OFF2,OFF3之类。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?