详细回答比较复杂。还是看看网上课堂的相关内容吧。简单的说:参数写入PKW区,变频器的应答也在对应的区。频率和控制写入PZD区,变频器的状态字和响应也从对应的区域读出。你用2PZD只能写入一个给定频率,一个控制字。变频器也只能回复实际频率和一个状态字(r0052)。其他的一些工作要在变频器上进行设置。