发布于 2004-08-20 08:36:42
0楼
如果仅仅是读写控制字和频率,其实用不着PKW,只须PZD就可以了。
在PLC中用SFC14/15读写俩个字,地址转换为16进值,对应你的设置分别为W#16#128和W#16#11C,写入/读出的内容放置区域要你自己定义,具体可参考SFC14/15的ONLINE HELP。
在变频器中应设定DP地址和频率、控制字设定的源,你可设定P918和P719俩个参数,从你的问题看,设定以上俩个参数以后就能满足你的要求了。具体内容可参考手册!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心