quote:以下是引用邮递员在2011-03-15 15:09:56的发言:
思路调整:温度变送器输入温度至S7200,线性变换使得plc内部的到的温度(0-10伏)和外部温度变送器变化同步;PID设定需要控制的温度,当实际的温度反馈值小于设定值时,pid输出至电动调节阀打开线圈端;当实际的温度反馈值大于设定值时,pid输出至电动调节阀关闭线圈端;当实际的温度反馈值等于设定值时,pid输出为0;
这样做有什么意义?根本就不是pid嘛!算是查表输出?
pid是个动态过程,涉及到偏差的变化趋势、累积。
“当实际的温度反馈值等于设定值时,pid输出为0”------这句话相当于积分微分系数都为零了。