在有中继器情况下报OB82故障一例:
生产线PLC多次报OB82停机后检查通讯正常,在线监测诊断中继器也无问题。
于是所有DP站断开后,逐个测量各个节点的电阻,发现有不少插头电阻较大10欧到一点几K,分解插头后为长时间使用后插头电阻开关老化出现接触不良,随将所有非终端插头开关用电烙铁短接后,使用至今未出现以上问题。