另一OB86事例:
设备运行一段时间后40号站报OB86停机,停机后检查无问题(故障已自动复位),更换新通讯模块后还是偶尔会出现。后来发现为给该模块供电的断路器老化,在设备有震动的情况下出现接触不良现象,更换后正常。