回复:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-16 10:32:54

14楼

一直没有机会鼓捣一点有技术含量的,比如FB125,比如诊断器这些。没条件也没机会。只讲点基础的,技术含量低的。
1.最简单的诊断方法,就是硬件组态在线,这样能够非常直观的看出故障点主要在什么地方。
2.检查诊断缓冲区内容,尝试找到问题突破点。
3.根据前面的信息检查软硬件,主要包括:是否有断线、是否DP插头接线没接好或者错误、是否有接触不良、DP插头上的终端电阻开关是否正确、DP站点的地址设置及组态的设置是否正确、一致,最末端站是否有电、终端电阻是否正确等等。
4.需要考虑通讯距离、通讯速度、关键的一点是否有干扰。
这些问题中,除了干扰之外,只要细心,基本都能解决。但是一定不要大意,有计划、有顺序的耐心去逐一确认,不要因为只是稍微的大意一下而让一个非常微小的失误折腾自己大半天。而干扰的问题就不太好讲了,接地、屏蔽等等,要仔细确认现场的实际情况。
另外再举2个小例子,小问题的。
1.一个朋友和我说的,他的一个现场,现场人员找他说后面几个站掉了,先是电话沟通,让现场逐一确认。后来他又亲自跑到现场,查了半天也没找到问题,就是从某个站之后都连不上。最后更换DP头时才发现,原来有人私自拆过该DP头,结构装上的时候把终端电阻的开关装反了,看着是拨在正确位置,实际上错误的。
2.我以前一个同事的现场,电话沟通,从站总是连不上,因为是个新手,有些情况不能确认。最后咨询之后把DP通讯的速率降了下来,就好用了。估计是有施工不合格地方或者线路有微量干扰。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
没有个性的签名就别签了。