提供一个不使用PI的方案:(以上/下限温度设定值分别为80℃及85℃为例)
1)将温度信号送入LOGO、标定、再使用两个 模拟量阀值触发器 与标定后的温度值比较,送出两个开关量信号。第一个 模拟量阀值触发器 的接通阀值设定为温度传感器的下限,关断阀值设定为80℃,输出的开关量低于80℃时为高电平。第二个 模拟量阀值触发器......输出的开关量高于85℃时为高电平。(早期的LOGO不支持模拟量,此部分的功能我使用的是数显仪表)
2)用比较输出的两个开关量信号控制异步脉冲发生器。异步脉冲发生器的“脉冲宽度”的设定值是每次调节阀门开关动作的时间(设定值小:调节精度高、达到稳定状态需要时长。即调节的次数多;太大引起超调,精度低);“脉冲间隔”的设定值是每次执行调节的时间间隔。设定值太短易超调,过大反应迟钝。应参考“系统热惰性”的时间;
3)将异步脉冲发生器输出的信号及两个“模拟量阀值触发器”输出的信号,用逻辑模块取出:开阀门及关阀门信号。......