我公司德国进口设备运行5年多时间,使用DP总线时,出现问题最多的就是DP插头问题,我使用的是不需要接线的西门子插接接头,使用西门子的DP线,插头没有DP诊断功能。
主要问题在插接的导线和插头内刀片存在在温度变化时,热胀冷缩时偶尔产生接触不良。导致丢失子站,导致生产线停止运行。一般都是发生在凌晨时间。通过重新1.重新做接头并且将接头更换位置后用。
2使用端子接线方式的DP头。
基本解决了因为DP头问题导致的丢失子站问题。