发布于 2011-03-17 16:53:22
2楼
呵呵,还单独开了一个帖子,其实不单独开贴的话,也会有人在你更换驱动板的那个帖子下面回你的。
你仔细看下使用大全中关于r0200这个参数的介绍啊,108表示是MM440,55KW的变频器。P0201这个参数是可以修改的,是让你确认功率组件的标号。也就是说如果你r0200这个参数显示是107的话,可以通过修改参数P0201=107,如果r0200和P0201这两个参数里面的数值不一样的话,就会报故障了。
r0200这个参数是检测到驱动板的功率,P0201这个参数的功率是写到PCU板里面。如果更换了CPU板的话,只需要更改P0201的参数和r0200一样即可。
上善若水