4-20mA的AI通道2线制接线方式接入压力变送器后,电压和电流的关系是怎样的?

2305

4

2011-03-17 21:18:40

近来做的项目都遇到客户问这个问题:
1.通常信号异常时,技术人员会使用万用表测量电流来判断问题,有时候也会测量电压来判断AI卡件是否正常.经常会遇到输入电压比较低的情况,我们只能解释变送器一般在9-30VDC内均能正常工作,咨询西门子的热线,解释为"相当于恒流源,电流和电压关系复杂"是否有人研究过.
2.还有人在调试时,使用电阻代替变送器,但是在想精确输入电流时遇到了困难,电阻值和最终得到的电流的关系也不明确.