发布于 2011-03-18 14:50:41
16楼
这个问题有可能在使用了M区做中间变量控制Q点,而程序没有对M区进行进行初始化时发生
原因是下载程序时,M区不会自动清除,它记忆了之前的值。
做PLC清除操作时有提示已暗示了这一点(若同时选择程序块、数据块、系统块,则清除这三者之外,还会清除密码信息、M存储区、断电数据存储区和强制数据),为什么要特别提示这一点呢?实际上它暗示了密码信息、M存储区……不会自动清除。所以使用M做中间变量时,最好程序上主动在sm0.1里初始化。