发布于 2011-03-18 16:31:30
2楼
你的程序中的复位端R有两个并联的两个输入,肯定有一个为1.SR是复位优先型SR双稳态触发器。只要复位端R输入为1,则输出Q就为0.
SR :
如果S输入端的信号状态为“1”,R输入端的信号状态为“0”,则置位SR(复位优先型SR双稳态触发器)。否则,如果S输入端的信号状态为“0”,R输入端的信号状态为“1”,则复位触发器。如果两个输入端的RLO均为“1”,则指令的执行顺序是最重要的。
SR触发器先在指定<地址>执行置位指令,然后执行复位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持复位状态。
只有在RLO为“1”时,才会执行S(置位)和R(复位)指令。这些指令不受RLO“0”
的影响,指令中指定的地址保持不变。
一日三省吾身