回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-18 16:59:38

52楼

quote:以下是引用G_YH在2011-03-17 11:19:46的发言:
我用FLASH打开的············

打开是没有问题 但是诊断之后有问题怎么办 PROFINET 老是掉站 什么情况····

这个问题没有详细的描述丢站的现象。
但不管怎样,丢站的本质就是IO设备的看门狗时间超限,导致丢站现象。但是产生设备看门狗时间超限的原因却很多,例如掉电。这里可以给您举一个例子:CPU416-3PN/DP作为IO控制器,ET200S作为IO设备,通过SCALANCE X224作为星型中心点来连接3个线型ET200S连接。其中一条线型分支设备D104,D111,D109和D100(分别是4个ET200s的设备名)顺序连接,而D111,D109和D100时常会随机的发生丢站现象。PROFINET IO的刷新时间为256ms。
原因:打开Step7硬件组态,在线,双击D100,D109和D111的端口Port1和Port2,可见“Bad received packets”出现错误接收包数,而且会随着点击“Update”按钮,不断增加。通过替换D100和D109之间的连接线缆,故障依旧。这样间接证明D104和D111之间的网线存在问题。使用IQcable tester工具,进行测试,发现2 (TD_N)和S (Shield)之间出现短路。
这里仅是一个例子,还有多种情况。请您描述详细的丢站过程。
来自西门子技术支持!