quote:以下是引用123new在2011-03-18 16:40:11的发言:
谢谢,但是不管怎么说,红圈中的3个点通了,那不就应该置位吗?这3个点一直都是通的,但就不置位。

SR是复位优先型SR双稳态触发器。不管你红圈中的3个点通了。只要复位端R输入有一为1,Q就不置位.要明白复位优先的意义。
建议你检查复位端R输入哪个为1。