一般是DP接头没有接好或者是站地址没有设置对,但是遇到过一个情况就是用出线口A2 B2作终端dp头接线。我就是PLC连接上位机与wincc通信时候发现通信时通时断,最后查了半天才发现把接线换到A1B1然后把终端电阻打开就好了,这应该算是新手容易犯得错误。