空压机的星三角启动问题

已锁定

i_can2006

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-06-09

普通 普通 如何晋级?

空压机的星三角启动问题

6009

9

2011-03-18 22:08:19

昨天遇到个问题,不解,请高手指教下:
空压机,250KW星三角启动,接触器选用3TF56和3TF55,在开机试机时,早先出现问题为星三角延时转换时,所有接触器都出现拉电弧现象,接触器部分主触点被烧伤(氧化),但没有粘连,因为该厂第一次生产此功率产品,所以未能想到什么原因,后在外围引入一220V(实为230V)为接触器线圈提供电源,而再次实验,还是发生同样的接触器拉弧现象,此时检查转换瞬间各点电压,220V实际测试为200V左右,此后,将星三角启动转换时间延长,设到12秒,再次试机,这次顺利启动,此次启动时测试了380V(实为410V)下降到350V左右,那么请问下,前两次启动,出现拉弧现象启不启机,是什么原因产生的,后来能顺利启动,是否是因为更改了延时时间的原因。另,该工厂为独立变压器,400KVA,但进线听说我铝芯线,这个又会有影响么?