S7-300 与 S7-200 通过 EM277 进行 PROFIBUS DP 通讯,需要在 STEP7 中进行 S7-300 站 组态,在 S7-200 系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放 在 V 存储区与 S7-300 的组态 EM277 从站时的硬件 I/O 地址相对应就可以了。
插入一个 S7-300 的站
选中 STEP7 的硬件组态窗口中的菜单 OptionÆ Install new GSD,导入 SIEM089D.GSD 文 件,安装 EM277 从站配置文件,
导入 GSD 文件后,在右侧的设备选择列表中找到 EM277 从站,PROFIBUS DPÆAdditional Field DevicesÆPLCÆSIMATICÆEM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本 例中选择了 8 字节入/8 字节出的方式,

S7-300 的硬件下载完成后,将 EM277 的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,在 S7- 200 中编写程序将进行交换的数据存放在 VB0-VB15,对应 S7-300 的 PQB0-PQB7 和 PIB0- PIB7,打开 STEP7 中的变量表和 STEP7MicroWin32 的状态表进行监控,

注意:VB0-VB7 是 S7-300 写到 S7-200 的数据,VB8-VB15 是 S7-300 从 S7-200 读
取的值。EM277 上拨位开关的位置一定要和 S7-300 中组态的地址值一致。

另,你也可以在百度搜索S7200+EM277 与 300通讯。得到你想要的相关文档。