回复:空压机的星三角启动问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-19 11:47:56

2楼

变压器高压部分使用铝线没有问题的,总体说变压器偏小了一点,尽量让空压机轻载或是空载启动,延长启动时间即是等电机星型启动电机速度比较快了,再转换成三角形运行,减少转换瞬间的冲击电流。建议在空压机电机处增加100千乏的功率因素补偿电容器用来减少电压波动及减少变压器至电机处导线的过电流值。