回复:热继电器的选型疑问

HUANGZE75

  • 帖子

    12854
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-19 11:55:02

4楼

热继电器一般整定电流为电机额定电流的1.05倍左右,如果电机的额定电流为2.4A如果选择1.6-2.5A的热继电器就偏小,一般整定值在热继电器整定范围的中间左右,留有余量调整,选择2.0-3.2的热继电器比较好一点。我个人建议不要使用热继电器了,特别是老型号的,安装不好时容易产生误动作,使用目前市面上如施耐德GV系列,正泰NS2系列的电机断路器,即电机主电路配置为电机断路器加接触器即可,不使用以前的断路器加接触器加热继电器。