某客户询液位计选型,工况如下:
工作温度:450℃
压力:-97KPa
介质:润滑油(废油)
量程1600mm或者2000mm
液位波动较大
我的思路是这样的:
首先排除掉电动浮球,波动大,高真空,量程范围大,电动浮球做不到稳定测量。
再排除掉磁翻柱液位计:由于是蒸发状态,到后期会变的很粘稠,液位波动较大,翻柱不一定能准确反映实际液位。
我首先想到雷达,导播雷达排除!蒸发后期挂料严重。天线雷达,的确有能做到这么高温度的,比如西门子某系列产品。但是随之而来的,由于蒸发量大了以后,介电常数逐渐降低,后期雷达基本测量不出来。
诸位有何见解?