quote:以下是引用万泉河在2011-03-19 15:17:25的发言:
哈简化版,你从恒压供水的程序里面可以摘出来现成的控制逻辑吗?
恒压供水有pid,大部分精力在变频器的控制上面呢,这里则一概没有。
版主火气蛮大的。
我解释一下:
恒压供水是控制水压稳定,换在这里是控制液位稳定,实际上并无区别。
恒压供水包含多个泵的控制,液位控制也是多个泵的控制。
之所以说简化版,是这里没有了变频器PID控制这一块。
假设在还没有变频器的时候,有一供水系统,由于对于水的用量经常变化,导致一台泵供水时水压时高时低,不能满足需要。于是想办法,将一台大泵换成多台小功率的水泵,根据用水量决定开几台小泵。用水量通过总管压力来检测。与上面题目是否类似呢?