回复:热继电器的选型疑问

恒升

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2009-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-19 20:04:20

5楼

谢谢大家的建议,我们是做起重设备的。起重设备运行时存着频繁的启动、点动,所以热继电器总是动作。有些客户会指定元件品牌。这次指定的品牌热继电器适合的有1.6~2.5A,下一个规格就是2.5~4A,当初选型时由于2.5~4A超出了电机额定电流范围,所以选了1.6~2.5A。现在客户反映贫乏跳闸。
看来还是经验不足啊。以后选型要注意这个问题了。