发布于 2011-03-19 20:48:51
67楼
DP故障有很多,发现问题可由CPU的故障灯状态来观察,查起来我个人喜欢CPU的故障信息诊断和实际硬件配置,觉得非常方便.但一路看过来,也有不少人推荐OB和FB125,但不知是否华而不实,因为这个DP故障问题在我们这里出现实在太少了.
下面就个人感触最深的说几点:
1、硬件模块损坏或掉电引起故障最多。
2、补充一下,我们曾出现过CPU故障,当时还无法下载程序(下到一半就中止了),只好换新的,但把旧的拿回实验室却发现很正常,但也不敢再拿回现场用(原因后面会补充)
3、西门子的电源如果接反正负还是可用的,而且所有DP设备状态灯都正常,不知这个是西门子的优点还是缺点?我们有一个现场有两台S7-400和一台S7-300,倒电后总开关跳,送上后发现S7-400正常,S7-300进线开关跳了,查供电后发现S7-300负线有接地,而倒电后正负接反。解决线路问题后,发现S7-300有故障灯,检查发现远程I/O掉了,过去后发现远程I/O电源跳了,送上恢复正常。
4、关于西门子的数字量输出模块曾问过技术支持是否含TIME OUT时能自保持或者自定义输出,回答是有,但发给我一个总表链接让我自己查。因为我们现场一些单点输出控制的设备,如果CPU当机或者DP链路通迅丢失输出为1的会回0,影响生产,所以那个拿回的CPU再不敢冒险了。
5、关于接地也是个很重要的课题,不多说了
流星的美丽在于那一刹那的永恒!