变频器和电机组成的系统,如果有转速传感器反馈,那这个电机在没有停止的时候再启动是没有问题的;而如果没有转速传感器反馈,这种再启动必须要设置一个“捕捉再启动”命令,且激活这个功能才能再启动,否则电机就会报故障。
因为,没有速度反馈,电机不知道其旋转的位置,此时给电机通电,会形成短路过流故障。而设置了“捕捉再启动”,变频器在启动以后,先以一个捕捉电流去“搜寻”电机的转速位置(频率)以确定其实际转速,然后再去放开全力控制。这就安全了。