讲个实例:
05年一个项目中调试,YLINK通讯。
项目调试中H型CPU与ABB变频器通过YLINK通讯。通讯一直有问题,具体如下
1.组态正确
2.DP接头正货,使用专用工具接入数次,可以保证接线没有问题;
3.接口模块更换过,状态依据,通讯有问题;
4.采用单CPU直接与ABB变频器进行通讯,问题依据;
5.通讯数量7台,距离10M左右,通讯速率降低到187.5K也通讯不上;
。。。。。。郁闷啊~~
最终查出问题所在,ABB变频器厂家提供的GSD文件有问题,在网上重新下载了GSD文件,组态病下装后,问题解决,通讯正常。