quote:以下是引用恒升在2011-03-19 20:04:20的发言:
谢谢大家的建议,我们是做起重设备的。起重设备运行时存着频繁的启动、点动,所以热继电器总是动作。有些客户会指定元件品牌。这次指定的品牌热继电器适合的有1.6~2.5A,下一个规格就是2.5~4A,当初选型时由于2.5~4A超出了电机额定电流范围,所以选了1.6~2.5A。现在客户反映贫乏跳闸。
看来还是经验不足啊。以后选型要注意这个问题了。

选2.5—4A的热继电器可以,电流适当的调大一点不影响保护。