1,CP343-1占用槽位吗?像我上面的配置一根830MM导轨够吗?
CP343-1占用槽位。首先要考虑的是CPU模板的右侧最多可安装多少模块?
S7-300 CPU模板的右侧最多可安装8块模块。“一个CP343-1网络模块,4个DI模块,2个DO模块,1个模拟量输入模块,1个模拟输出模块。”这共9块了。
详见:
《S7-300/400扩展机架的配置与说明 》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0023.pdf

2,如果我采用315-2PN/DP CPU,是不是就可以不用CP343-1这个模块了?
是的。