发布于 2011-03-20 17:32:05
38楼
前面我们更多的关注了程序段执行需要多少时间。
在我们对工程库进行的改编过程中,体会到:
更多的时间浪费在了“无需每个周期都扫描的网络”上。
因此,分时归纳成网络段(或子程序),然后用一个时钟类的分时调用(扫描)。这样可以大大压缩扫描周期。
测试程序在进行初始化时,曾发现超时错误,原来几十个通道的数据准备耗时过多,引发看门狗报警,后来将初始化由FOR循环改为每个周期+1的计数器,40个通道的初始化,就在40个扫描周期里完成了。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!