发布于 2011-03-20 17:58:06
13楼
我们已经有中央空调二次循环泵的恒压差系统采用等寿命设计了。
方法是:
1、每台泵设置运行累计时间存储位,累加每次启动-停止的时间间隔;
2、每台泵设状态字节,标识:运行、备用、停用。因检修或故障停机的水泵不再参与运行。
3、每次增加的总是处于备用状态且累计时间最短的水泵。
4、每次停止的总是处于运行状态且累计时间最长的水泵。
5、压差反馈单回路PID控制,当输出超过95%且持续足够时间时增加一台泵,当输出低于5%且持续足够时间时减少一台泵。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!