我用S7-200与一个通信模块进行自由口通信,通信模块是232通信口。
1.首先在S7-200中写好了自由口程序自动发送数据,电脑用西门子原装串口电缆可以正常接收数据。
2.用一个485转232的转接头,加一根235直连的线,电脑接收数据不成功
3.用一个485转232的转接头,加一根23交叉5直连的线,电脑接收数据不成功
4.直接用232交叉或直连的线均不成功。
5.电脑与通信模块通信正常。
根据以上,请教S7-200与电脑自由口通信时,通信线是怎么样的?与通信模块的通信线是怎么样的?
谢谢各位!

最终结果:今天终于有了万用表测试,原来使用的232转485模块,在485的DB9的引脚中,并没有把正负放在3和8脚。而是放在1,2引脚。所以就不能直接跟S7-200的DB9用直连线连接。
谢谢各位参与!