quote:以下是引用kdrjl在2011-02-16 22:18:02的发言:
以标准传动的MM440变频器为例,如果输出缺相,势必造成严重的三相不平衡,导致变频器报错,根本用不着额外增加缺相保护器。变频器的自身输出故障保护就可以了。

严重同意。

我看到很多德国人的电机回路设计,只有空开和接触器。
选用合适的、合格的元件,是返璞归真的上乘功夫。