quote:以下是引用woon在2011-01-18 09:06:34的发言:
你讲的是集电极开路输出的一对开关量端子(OUT+、OUT-)的吧?如果是这样的话,想用它来通/断中继,以NPN的集电极开路输出为例,可以这样接下,out-接0V,out+接中继线圈的一端,中继线圈另一端接24V DC。这个信号也是可以直接接到PLC输入端子上的,还是以NPN的集电极开路输出为例,这种输出方式的信号只能与PNP接线方式的PLC直接相连,也就是PLC的COM端接24V DC,即PLC输入端回路的电流是由输入端子流出的。与NPN接线方式的PLC(即PLC的COM端接0V时)不可直接连接的。
谢谢LS。
OUT+接24V+,OUT-接继电器13,14接24V-
有输出时,继电器线圈得电。