刚才仔细看了各位的争论,需要补充一下:
1、我做的项目,最终目标当然是冷却器出口温度稳定在一个目标值或范围内,有个阀门使用PID控制;
2、在判断泵的运行数量时,也不是单纯根据温度,还加上了阀门的开度,比如温度高于某个定值,并且阀门已经开高于90%,说明现在阀门已经没有调节余地了,是千真万确的需要增加泵的数量了。

希望各位能争论个好的结果来,这样大家以后的多泵控制就有个范本了。