发布于 2011-03-21 14:49:18
80楼
DP站点,实际应用项目的时候,出问题的情况主要集中在硬件连接上,其他很少遇到有问题的,基本连诊断缓冲区都很少用得上。终端电阻挨个上,从最近端到最远端,绝大部分都是接头问题。
1. 剥线的时候,伤了线芯,螺丝刀拧紧去的时候,容易断。
2. 外面的网状屏蔽层没有处理好,毛刺搭到了露出的信号上。
3. 终端电阻没推上。
现场看到很多工程师做的接头,只能用“鬼见哭,人见愁”,里面的网状屏蔽层随便一拧。A B两根线铜丝露出来很长,生怕不别人不知道里面是铜的,
最后卡口的地方东西太多,靠蛮力硬拧还拧不死,半悬着。
师出无名